UPS FP2000 - ata.royalfalcon - 07-10-2021

با سلام .
یک عدد UPS FP2000 دارم که اواخر خردادماه سال 98 خریداری شده و میزان استفاده هم کم بوده (یعنی فقط فصل تابستان استفاده میشد) و تا به حال باتری ها عوض نشده .

با توجه به قطعی گسترده برق الان در حال استفاده هستم . مسئله ای که باهاش روبرو هستم این هست که بعضی اوقات فن شروع به کار میکند در صورتیکه برق قطع نشده و میزان شارژ باطری هم خیلی کاهش نداشته . ظاهراً باتری مشکلی نداره و مشکل دیگه ای هم تشخیص ندادم . وضعیت UPS هم در عکس زیر دیده میشه .

[attachment=43]

و بعد از یک مدت نسبتاً طولانی فن خاموش میشه .


RE: UPS FP2000 - Mahdi_Moosavi - 07-11-2021

سلام. روشن شدن فن به دلیل فعال شدن استابلایزر دستگاه هستش. چون ولتاژ ورودی برق شهر کاهش پیدا کرده استابلایزر دستگاه فعال شده تا ولتاژ خروجی تثبیت بشه. مشکلی وجود نداره.